产品中心
金田科技现已拥有变频器,伺服驱动器和永磁同步电机3大产品系列。自2002年成立以来,金田人始终坚持品质第一的理念,实行全流程精细化生产管理,将行业高标准融入到我们的产品设计,生产和测试的每个环节,不断提升我们的产品性能和品质,努力为客户提供物超所值的产品和服务。
-
变频器
-
伺服驱动器
-
永磁同步电机
JT388恒压供水专用变频器
JT388广泛应用于楼宇生活供水,热水供应,消防供水,污水处理,农业灌溉等恒压供水系统。
项 目 |
技术指标 |
|
输入 |
输入电压 |
单相 220~240V±15%
三相 220~240V±15%
三相 380~460V±15% |
输入频率 |
50/60Hz±5% |
|
输出 |
输出电压 |
0~输入电压 |
输出频率 |
0~100Hz |
|
控制特点 |
控制方式 |
手动控制
自动控制 |
启停方式 |
键盘控制
端子控制
Modbus通讯控制 |
|
过载能力 |
150% 额定电流60s, 180% 额定电流10s,
200% 额定电流1s。 |
|
AVR功能 |
当输入电压发生波动,自动实现输出电压稳定。 |
|
主要保护功能 |
压力保护 |
超高压保护
超低压保护 |
缺水保护 |
缺水保护功能 |
|
电机 |
电机过载保护 |
|
防锈/防冻保护 |
内置防锈及防冻保护功能 |
|
输入输出端子 |
输入端子 |
可编程开关量输入:2路
可编程模拟量输入:
2路 (VI: 0~10V;CI:4~20mA) |
输出端子 |
继电器输出:1路(常开+常闭)
开路集电极输出:1路
+10V及+24V电压输出 |
|
通讯端子 |
485通讯端子,支持标准的Modbus-RTU通讯协议。 |
|
键盘显示 |
LED数码显示 |
可显示运行频率,输出电压,输出电流,运行时间,设定压力,反馈压力等参数。
两行数码显示,更直观。 |
要求 |
工作环境温度 |
-10~40°C(大于40°C,降额使用), 无阳光直射。 |
环境湿度 |
≤90%RH (无凝露) |
|
海拔 |
≤1000M:当大于1000米时,变频器输出降额。 |
|
储存温度 |
-20~60°C |
|
易于安装 |
1 |
直接安装在水泵上(背负式),不需要控制柜 |
2 |
多机系统中,通过485通讯控制,接线非常少 |
3 |
多泵系统中,只需要一个压力传感器,系统更简单 |
|
易于操作 |
1 |
极少参数设置(正常情况下只需要设置3~4个参数) |
2 |
一键运行,全程自动控制 |
3 |
压力设定简单,可通过键盘快捷键方便快捷地设定 |
|
智能化的主从控制 |
1 |
主机及从机运行时间可以设定,主从轮询运行,延长了水泵的使用寿命 |
2 |
运行过程中,主从切换平滑,无压力波动 |
3 |
对多机系统,当主机发生故障,从机继续运行,保证供水的持续性。 |
|
其他优点 |
1 |
完善的系统保护功能,对水泵及变频器自身的故障保护,还有超高超低水压,缺水等保护 |
2 |
防锈防冻功能,对长时间不运行的水泵通电运行,防止水泵生锈及冻住 |
3 |
系统自动加减泵,始终保持系统恒压运行 |
二,外观尺寸图
三,型号定义
产品选型 |
|
产品尺寸 |
||||
型 号 |
额定输
出功率
(kW) |
额定输
出电流
(A) |
|
H |
W |
D |
|
mm |
mm |
mm |
|||
单相220V |
||||||
C0007H1 |
0.75 |
4 |
|
120 |
196.2 |
112.1 |
C0015H1 |
1.5 |
7 |
|
|||
C0022H1 |
2.2 |
9.6 |
|
|||
三相220V |
||||||
C0007H2 |
0.75 |
4 |
|
120 |
196.2 |
112.1 |
C0015H2 |
1.5 |
7 |
|
|||
C0022H2 |
2.2 |
9.6 |
|
|||
C0040H2 |
4.0 |
17 |
|
150 |
241 |
142.5 |
三相380V |
||||||
C0007H3 |
0.75 |
2.8 |
|
120 |
196.2 |
112.1 |
C0015H3 |
1.5 |
4.4 |
|
|||
C0022H3 |
2.2 |
5.8 |
|
|||
C0040H3 |
4.0 |
10 |
|
150 |
241 |
142.5 |
C0055H3 |
5.5 |
13 |
|
|||
C0075H3 |
7.5 |
17 |
|